二、组态步骤(以 “CPU+CM 1542-1” 为例) TIA Portal 硬件目录 → 通信模块 → CM 1542-1,拖到 CPU 左侧槽位。 在 “设备与网络” 里会出现 Ethernet 2 接口: 给 CM 1542-1 分配新子网(例如 192.168.2.0/24),写静态 IP。 原 CPU-PN 保持 192.168.0.0/24 不动。 若需要两网段互通,可在 PLC 程序里调用 “TCON”/“TSEND”/“TRCV” 做 TCP 连接,把数据自己转发;或者在上位机 / 路由器里写静态路由。 下载硬件配置后,用 “在线 & 诊断” 分别 ping 两个网段 IP,确认全部可达。