回复:请教一下,CU的DI端子r722设为P2102,可以复位整流和逆变吗

手机用户20220302818236

  • 帖子

    167
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-09 08:50:38

4楼

展开查看
以下是引用yming在2026-01-08 22:51:51的发言 >1楼

r722本来就是端子DI的状态。CU320本身就有自由功能块的。

你可以把原来的报文复位断开,BiCo到那个或门P2816.0;r722.0BiCo到P2816.1;把P2102(所有复位)连接到或门的输出P2817;

另外,你不能PLC冷/暖启、通讯重新建立后;

首先,发送一次复位信号么?

谢谢指点。这个程序是别人写的,他把绝大部分的程序都写在OB35中断里了。我要在线监控某个功能块,1516CPU就停止了;然后通讯中断。我在博图里点击运行按钮让CPU运行,但通讯已经断了,我发送复位指令也没用了。所以我想用一个PLC的DO点去复位CU320