以下是引用芳季在2026-01-05 14:58:07的发言 >8楼

断电,重新通电。通讯伙伴没来得及启动,未来得及应答,plc就认为通讯超时了。然后plc就没有然后了。我就说出这种假设。

你的程序断掉就断掉了,没有管后事,那没有就没有的啦。你要断了之后它做出什么反应,那你编程编进去才有的撒。好比,你敲门就敲了一下,没人开门就……又不走,又不继续敲。那楞在门口干嘛?

你先查一下你程序大概走到哪里停了。你像我那样做一些输出灯来看状态啊。

听他这句话怀疑是初始化的指令可能是手动激活的,上了电要手动激活,不断电就没事,一断电再开就不行了,有没有这种可能? 单纯这一句话让大家猜想的空间就太多了。