1楼

输入输出点重定向到其他点位是有需求的,遇到过不少这种情况(可能跟plc生产批次相关),在有源码的情况下,通常是在程序首out到i程序尾out到q,然后再下载一遍就妥了。没必要专门搞个子程序。

对于没有源码的情况,实话说smart真搞不了。但某些国产plc是有专门的系统字用于重定向输入输出位的,这就很方便了,无须源码,修改下系统地址区的参数值就行了