0楼
在桌面双击[V3.2 STEP 7 MicroWIN SP3]下拉[文件],点击已经编好的地面生产线PLC程序。下拉[工具],选择点击[以太网向导]。弹出向导对话框后,按[下一步],看到如下图,点击[是],按下一步,下拉选择第2个模块,单击下一步,下拉选择第2个模块,单击下一步,填写定义的模块IP地址:192.168.147.3;子网掩:255.255.255.255.0,选择输出的起始位置和连接数目,把PLC设定为服务器,设置上位机网卡的IP地址:192.168.147.2;TSAP:11.11,点击[下一步],下一步,点击[建议地址],按下一步,按[完成],在主程序“MAIN”上的网络1编写一个通讯子程序,子程序如下图,以太网向导完成设置。
设置以太网网卡,把网卡的IP地址设置成:192.168.147.2,以太网网卡设置完毕。
设置OPC Server---双击桌面上的[SIMATIC NCM PC Manager],进入下图,双击[Ethernet(1)],进入下图,双击[IE General],把IP地址设置成网卡的IP:192.168.147.2,设置地面生产线模块的IP地址,设置TASP:跟模块的参数一样,完成!
上面是以前做的项目,配置很简单。可惜不能上传图片
革命多年,清风袖依然