客户打个电话来说系统阀现在变成了一直通电。咋回事?
核实之下发现plc的继电器断电的时候依然接通着负载。用螺丝刀敲一下plc就好了。咋整?
拆plc出去换继电器吗?还是换plc?这场景熟悉不?
plc有3个备用点。叫客户屏幕上设置一下参数备用点立即可以充当系统阀输出点了。跟客户说,你把plc上Q3.2的线拆了换到Q4.1可以了。