WinCC为V7.5+SP2+Upd17。在没有安装更新包17前,组态设置OPC UA服务器时,添加的OPC UA服务器呈现绿色,Local Discovery下也会自动出现本地服务器,OPC UA服务器连接成功如图1所示。但当安装完更新包Upd17后,再次组态设置OPC UA服务器时,添加的OPC UA服务器呈现红色,Local Discovery下也没有自动出现本地服务器条目,OPC UA服务器无法添加,OPC UA连接不成功。从网上查询资料,照着做,添加的OPC UA服务器仍然呈现红色,OPC UA连接不成功如图2所示。恳请各位高手给予指点帮助,谢谢!现在我把组态OPC UA服务器设置过程叙述如下:1、安装ConnectivityPack选件并授权;2、按照西门子常问问题文档编号109826043和编号109765628,删除过去的证书,创建新的证书;3、进入本地服务窗口,查看OPCUAServerWinCC服务状态,此时处于“暂停”状态;4、启动WinCC项目并激活。5、此时,再次查看OPCUAServerWinCC服务状态,此时处于“正在运行”状态;6、打开OPC测试软件OPC Scout V10,在Local UA server有本地服务器列表如图3。说明能搜索到本都OPC UA服务器。7、打开变量管理------添加OPC UA WinCC Channel驱动程序------新建连接------打开连接参数对话框---双加添加服务器如图2所示。添加的OPC UA服务器条目呈现红色,“确定”按钮呈现灰色,无法添加服务器。且在Local Discovery下也没有自动出现本地服务器条目。8、OPC Scout V10测试软件也能搜索到服务器列表,通过资源监视器,端口4862也没有被占用,防火墙的状态是允许,但受限制。为什么OPC UA服务器就添加不了呢?