1215双网口分别接IT及工控交换机,实现与IOT平台及HMI通信,出现周期性通断。请帮忙分析。

已锁定

weidunw

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-04-10

普通 普通 如何晋级?

1215双网口分别接IT及工控交换机,实现与IOT平台及HMI通信,出现周期性通断。请帮忙分析。

711

5

2026-01-12 00:43:32

1、PLC为1215C,软件为博途V17,组态的固件版本V4.5,

2、组态中可以看出,该PLC两网口只支持设置一个IP,MAC地址是同一个,两个网口分别标识为X1-P1,X2-P2,都是默认设置

3、电控柜中,PLC的X1-P1口,HMI网口分别连接到一台非网管型的小交换机,编程电脑也是接在这个交换机上;

4、内网IT系统网络交换机连接到PLC的X1-P2口,PLC、HMI和内网都设置的统一IP网段地址,按内网要求设置了网关地址;

5、内网IT系统通过网络访问PLC提供的OPCua服务,进行数据读写。OPCua服务在本地电脑使用UAexpert测试可以正常进行读写。

6、在没有插入内网网线到X1-P2口上时,PLC与HMI通信正常;

7、插入内网网线,HMI可以看到周期性地断网、通往,大概十多秒来一次,不断重复,内网也可以用UAexpert测试读写通过,但是也不断掉线。

现在电气工程师怀疑是网络问题,网络工程师怀疑是PLC设置问题。请大家帮忙,怎么分析、定位、处理这个问题。谢谢您!