回复:1215双网口分别接IT及工控交换机,实现与IOT平台及HMI通信,出现周期性通断。请帮忙分析。

莘莘学子

  • 帖子

    6767
  • 精华

    4
  • 被关注

    174

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-12 08:51:52

2楼

1,1215双网口,实际上是一个网口,需要把PLC的端口开多个出来,把PLC做服务器。

2,通过交换机把PLC和上位机,连接在同一个网段;

3,掉线不是网络问题,也不是硬件问题,是软件问题。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。