楼主如果有源程序,可以考虑修改硬件组态,删除后面两个站;修改程序,删除后面两个站的相关部分。
这样的话,PLC平时不报故障,BF和SF灯也不会亮,如果亮了,就很明显,起提醒作用。否则那两个灯会一直闪,有点搞不清是新故障引起的,还是老故障。