以下是引用我心依旧0705在2026-01-12 09:37:11的发言 >4楼

非常感谢 Z 版的解答,但我还是没看明白左边和右边的区别在哪,您是从哪个图标看出右边未识别出电源模块的呢?我这个CU是经过自动配置后读到CU中的,但是还未做电机参数的快速调试,所以电机数据还从 Drive-cliq 口未读取到项目中,报文顺序与 S7-1500 那边也一样,按我的理解应该不影响通讯的,但实际上Roll_2 和 Roll_3 通讯有问题,我的操作错在哪里呢?请您赐教,谢谢了。

以下是引用Zane在2026-01-08 23:55:48的发言 >3楼:只要有相同的电机,...

引用3楼详细内容:

只要有相同的电机,并且初次上电时实际物理拓扑结构与定义不符,就是如此,措施就是更改物理连接,然后重新下载组态。


很明显的不同,左边认出了电源模块,右边没有

左边是离线设置拓扑,右边是在线实时读取的拓扑,如果设置正确,物理接线正确,两边的显示应该是一模一样的,完全一致。

一般来说,西门子伺服的组态,在离线设置时可以跳过电机选型设置,而是直接选择从DRIVE-CLIQ接口读取,这种情况下,拓扑的离线设置与实际物理连接不符,并且组态内有完全相同的电机及驱动模块,就很容易出错,甚至出现张冠李戴的结果(比如A电机认了B电机的编码器,B电机认了A电机的编码器)。这时候必须更正拓扑连接(根据离线的拓扑定义改物理连接,或者根据物理连接改离线拓扑定义,然后重新下载)


当然,也有用户喜欢在线上载实际拓扑连接的,这样组态的顺序有点乱,但也行,缺点是,与上面根据物理连接改离线拓扑定义一样,与原设计图纸可能就对不上了,而且每次可能都不一样,标准化会有问题,维护会有问题。


所以,我的对S120的组态,根据图纸定义设置离线拓扑结构,根据图纸定义实施实际物理拓扑连接,组态下载后比对一下离线与在线的拓扑结构无差异即可。

做西门子任何的项目,我都是做离线组态的,我从不上载后再做组态,(上载是简单省事,但你就不会再去了解拓扑的结构做到心中有数了)

并且做到    ALWAYS SAVE BEFORE DOWNLOAD(一般我也只保存一个版本)

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:精彩的分享。非常感谢Z版的实践与经验总结。kdrjl