16楼

1. 软件架构与集成环境

STARTER 是一款独立运行的工程软件,主要用于 SINAMICS S120、G120 等驱动系统的调试和参数设置。它不依赖于 TIA Portal(博途)环境,适用于传统的自动化项目开发流程 [1]。

STARTDRIVE 是 TIA Portal 的一个集成组件,作为 SINAMICS 驱动配置和调试的工程工具,完全嵌入在 TIA Portal 环境中。这意味着它可以与 SIMATIC S7-1200/S7-1500 PLC、HMI 等设备实现无缝协同设计与调试 [1]。

2. 功能与调试能力

STARTDRIVE 目前不能完全替代 STARTER 的所有调试功能。虽然 STARTDRIVE 支持大多数常见驱动配置任务,但在某些高级调试功能(如复杂闭环调试、特定诊断功能)方面仍存在局限。用户需参考产品通知以确认具体支持的功能范围 [2]。

STARTER 提供更全面的底层参数访问和调试能力,尤其适用于需要精细控制和深入诊断的复杂驱动应用。

3. DCC(Drive Control Chart)功能对比

DCC 是用于实现驱动内部逻辑控制的功能块,STARTDRIVE 和 STARTER 对其支持方式不同:STARTDRIVE DCC:

DCC 编辑器直接集成在 TIA Portal 工作区中,帮助文档也集成于博途帮助系统。

支持自动编译、参数自动同步、实时语法检查。

配置更简便:支持完整参数号输入、设置参数上下限、预设采样时间,编辑时支持撤销操作。

一个驱动对象可支持多个图表,库管理支持自动下载 DCB 库 [1]。

STARTER DCC:

DCC 编辑器独立于 STARTER 主程序,使用单独的帮助文件。

需要手动编译,且 DCC 与 STARTER 之间的参数不同步,修改后需手动回读。

配置复杂:需输入参数偏置,采样时间需手动设定,否则 DCC 不执行。

每个驱动对象仅支持一个图表,DCB 库需手动选择和下载 [1]。

4. 使用场景建议

新项目推荐使用 STARTDRIVE:特别是基于 TIA Portal 构建的项目,能够实现 PLC、HMI 和驱动的一体化工程,提升工程效率和数据一致性。

维护或复杂调试仍需 STARTER:对于已有系统维护或需要深度调试的场景,STARTER 仍是不可或缺的工具。 综上所述,STARTDRIVE 代表了西门子驱动工程的未来方向,强调集成化与自动化;而 STARTER 则在灵活性和深度调试方面保持优势