回复:G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,如图所示

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37147
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-12 16:57:57

3楼

我,记得1847的视频里,有一个专门讲同步电机调试的教学演示。它好像是强调调试同步电机有两个重要的参数一定要先确认好,计算好。一个是电磁转矩时间常数,一个电机反电势常数。然后先V/F运行看看是否可以,如果可以,再改成SLVC。


如果V/F运行不满足要求,可以尝试用可编程的V/F控制,修正V/F曲线,再试。还不满足要求,就采用最小电流法修正V/F曲线。等等。


楼主可以去翻翻1847的同步电机快速调试视频,看看是否能解惑。