回复:G120XA控制90Kw(重载)永磁同步电机超过10Hz运行报警f7901 F30002,如图所示

手机用户20200120FBVB8F

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2020-01-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-01-12 21:04:32

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20240406907001在2026-01-12 20:41:28的发言 >6楼

很有意思,问一下,故障时r0949=?,有没有打开vdc电压控制器P1240,P1980=多少,

这个我现场去确认下,这个测试是不带负载的水平旋转,之前用g120xa带过此类型的永磁同步电机额定频率30HZ没有任何问题,这次频率额定只有11HZ,设定到10HZ以上就出问题,如果非要用S120去控制就比较麻烦