我也遇到过这个问题,我smart200做主站 14个模拟量采集模块做从站,总会有个模块卡住报故障码06或者03之类的  一开始我采取的加大响应时间  有所改善  不过导致我轮询时间从原有的2s变成了5s左右  不适合进行PID控制   后来我采取的是不用Done信号触发下一个读/写指令  直接用定时器改变一个数字  数字触发读/写指令   这样就看不到故障码了  而且就算是这一轮有模块没有读写成功  下一轮那个模块也会读写成功的