WinCC 项目复制器,另存为时出现错...

已锁定

huzhulin

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2004-11-28

普通 普通 如何晋级?

WinCC 项目复制器,另存为时出现错...

738

4

2026-01-13 13:21:53

展开查看
引用自找答案,问题ID:345204

WinCC 未启动,也未激活项目,使用WinCC项目复制器复制项目,当按下“另存为”按钮时,弹窗出错:
Connection failed:
SQLState: 'O1S00'
SQL Server Error: 0
[Microsoft][ODBC Driver 18for SQL Server]Invalid connectionstring attribute
Connection failed:
SQLState: '08001'
SQL Server Error: -2146893019
[Microsoft][ODBC Driver18for SQLServer]SSL Provider:证书链是由不受信任的颁发机构颁发的。

Connection failed:
SQLState:'O8001'
SQL Server Error: -2146893019
[Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server]Client unable toestablish connection.
For solutions related to encryption errors,see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2226722


点击弹窗的“确定”按钮后,出现“SQL Server Login”对话框,之后,按“OK”,“Cancel”,或“选项”按钮后选择信任证书,或"加密连接“选择:可选,这些操作都可以关闭错误弹窗,之后可以正常复制项目

请教:如何解决,或修复此问题

提问者:huzhulin


隐身人 回答道:

个人观点,不一定对,仅供参考!WinCC 项目复制器在“另存为”瞬间仍需连接 SQL Server 以校验/复制数据库,而 ODBC Driver 18 默认强制加密 + 验证服务器证书;本地 WinCC 实例使用自签证书,链不受信,因此而报错。
推荐修复:升级 WinCC ≥ V7.5 UPD7/V16 UPD3,官方已内置信任自签证书逻辑。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
首先非常感谢老师的解答,我目前使用的是WinCC V8.1,已经更新到最新的补丁,Updata5,也尝试了很多网上的方法,还是没有解决这样问题,在此感谢老师的解答,谢谢!如后续问题解决后我将具体解决方法分享处来,目前还没有解决此问题。