您的说法是对的,西门子给的回复是PLC端是汇式,就是无源,需要电流流向PLC,我这个比例阀也是汇式,也是无源,需要电流流向比例阀,这样就尴尬了,现在是在比例阀和PLC之间加了一个模拟量转换模块(4-20mA转4-20mA),能用了
您好,可以分享一下使用的模拟量转换模块的型号吗?我也遇到同样的问题需要解决,谢谢!