恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-14 01:51:40
29楼
看你的问题,直觉是你的程序不大 。如果你真的没有自己的习惯做法,那么给你提供一个思路:把程序根据工艺做成N个独立的FC(FB也可,但本胖的习惯是一级子程序用FC,而二级根据需要用FC或者FB),一个一个的投入FC,这样就把整个的程序给分解成多个程序的组合了。这样就可以大幅降低编程、调试的难度了。
前面有兄弟建议你调试之前要打点(就是校线),这个很重要。
本胖碰到过一次大事故,国义特钢2号高炉的主风机,线有两根给接错了(我打点后发现一根线接错了,二号炉的电仪主任说就错了这一根,我说你自己相信吗?),导致了风机突然停机,风口灌渣,损失惨重。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主