在PCS 7的工程组态中,ES(Engineering Station)和OS(Operator Station)涉及SFC(Sequential Function Chart)、EM(Equipment Module,设备模块)和CM(Control Module,控制模块)的命名需遵循一定的命名原则,以确保项目结构清晰、便于维护并符合系统要求。
命名通用原则
建议使用英文命名:除OS区域显示按钮区名称外,其他所有对象(如CFC、SFC、EM、CM等)均建议使用英文命名,以提高可读性和兼容性 [3]。
避免特殊字符:名称中不允许使用反斜杠\、点.、斜杠/、双引号"和百分号%等特殊字符 [4]。
唯一性要求:SFC实例的名称在CPU中必须是唯一的,系统会自动进行检查 [4]。
长度限制:
SFC图表名称最多可包含22个字符。
SFC类型(SFC Type)名称最多允许16个字符,尽管属性中可输入24个字符,但在创建实例时仅支持16个字符 [4]。
SFC命名原则
SFC图表和SFC类型应根据其功能进行清晰命名,例如Mixing_SFC_Type或HeatingSeq,以便于识别其控制逻辑。
推荐采用模块化和标准化命名方式,便于在CFC中实例化和复用 [2] [4]。
预组态的SFC模板可从SFC库中复制并自定义命名,以适应具体工艺需求 [4]。
EM(设备模块)与EMT(设备模块类型)命名原则
EM基于ISA-88标准定义,代表一组执行特定功能的设备集合,其命名应反映其工艺功能,如Reactor_EM或FillingUnit_EM。
EMT(Equipment Module Type)作为模板,应采用通用化命名,支持在多个实例中重复使用。
命名需与工厂层级结构一致,并建议结合工艺对象的功能进行描述性命名 [1]。
CM(控制模块)命名原则
CM是底层控制单元,通常对应单个设备或执行器(如泵、阀、电机),其命名应直接关联设备标签(Tag Name),例如Pump_CM或Valve_CM。
在CFC中组态时,CM的命名应与其在APL(Advanced Process Library)中的块名称保持一致,以确保自动生成面板、报警和趋势等功能正常工作 [3]。
所有CM的命名也应遵循英文命名规则,并避免使用中文或特殊字符 [3]。
总结
为确保PCS 7项目的标准化与可维护性,推荐采用如下命名格式:
CM命名:_CM,如Motor_CM
SFC类型命名:_SFC_Type,如BatchMix_SFC_Type
EM命名:_EM,如Reactor1_EM
EMT命名:_EMT,如DosingEMT 更多详细指导可参考以下资料:
PCS7 ES OS组态 项目结构和命名规划 [3]
PCS 7工程组态系统 (V10.0)配置手册_10.15.8 创建顺序控制系统 (SFC) [4]