各位西门子工业自动化论坛的前辈、同仁们好!
本人是一名一线电气调试工程师,近期在自动化装配生产线的定位机构项目中,采用 S7-1200 PLC 搭配 V90 伺服驱动器,使用 EPOS(位置控制)模式实现精准定位与回原功能。但调试期间回原动作频发异常,多次排查仍未找到核心原因,特来论坛求助,盼各位大佬指点迷津!
一、现场硬件与通讯配置
PLC 侧:CPU 1215C DC/DC/DC,固件版本 V4.5,STEP 7 Basic V17 编程;通过 PROFINET 通讯连接 V90,配置工艺对象 TO_Position实现位置控制;
伺服侧:V90 PN 2kW 伺服驱动器(固件版本 V1.04)+ 增量式编码器电机(131072 ppr),采用EPOS 模式(P29000=1);
回原硬件:配置常开型接近开关作为回原参考点,开关信号接入 V90 的 DI2 端子(设为参考点输入);机械端配置正负限位开关(DI0/DI1,硬限位保护);
接线与通讯:编码器线、动力线、DI/DO 控制线均为屏蔽线缆,屏蔽层单端接地;PROFINET 通讯距离约 10 米,IP 地址与设备名称配置无误,通讯状态正常。
二、核心问题现象
触发回原指令后,伺服电机仅小幅抖动,无完整回原运行动作,机械轴停留在原位;
部分工况下,电机能正向运行触发接近开关,但无法锁定参考点,持续在接近开关附近往复小幅摆动,回原完成位(工艺对象 “HomeDone”)始终为 0;
无任何故障代码(V90 面板无报警,PLC 工艺对象诊断缓冲区显示 “无故障”),使能信号(SON)正常,PROFINET 通讯无中断;
手动通过 V-ASSISTANT 软件执行回原,同样出现参考点无法锁定的问题。
三、已尝试的排查步骤
参数核对(V90+PLC)
确认 V90 关键参数:P29100=1(参考点模式:接近开关 + 编码器零脉冲)、P29110=2(DI2 为参考点输入)、P29120=1000(回原速度)、P29130=500(爬行速度);
核对 PLC 工艺对象:回原模式与 V90 一致,参考点开关极性设为 “常开”,回原方向、速度参数与驱动器侧匹配;
接线与硬件排查
测量接近开关:DC24V 供电正常,触发时信号能从 0V 跳变为 24V,无虚接、断线;
交换 DI 端子测试:将参考点信号接入其他空闲 DI 端子,参数同步修改后,问题依旧;
替换接近开关与限位开关:更换同型号传感器,排除开关自身故障;
程序与软件排查
确认回原指令调用逻辑:先使能伺服(SON=1),再触发工艺对象的回原指令,无逻辑冲突;
用 V-ASSISTANT 监控回原过程:接近开关信号能正常触发(r29210=1),但零脉冲信号无捕获记录(r29220=0);
检查编码器反馈:r0094 显示编码器正常,无丢脉冲或连接异常;
干扰与机械排查
分离动力线与信号线(间距 > 30cm),增加磁环,排除电磁干扰;
检查机械间隙:无卡滞、抱死,手动盘车顺畅,回原路径无障碍物。
四、求助核心问题
增量式编码器的 V90 EPOS 回原,除了接近开关 + 零脉冲,还有哪些易忽略的参数配置?比如零脉冲捕获的阈值、爬行段的参数要求;
接近开关信号正常,但零脉冲无法捕获,可能是编码器接线、驱动器设置还是机械安装的问题?如何快速诊断零脉冲信号是否有效?
无故障代码但回原完成位始终为 0,有没有西门子官方的回原诊断流程或工具可以定位问题?
手动用 V-ASSISTANT 回原失败,是否说明问题出在驱动器侧,而非 PLC 程序?
本人对 V90 EPOS 模式的回原逻辑经验不足,这个问题已影响项目进度,恳请各位前辈不吝赐教!如需补充参数截图、程序片段或现场视频,我会及时提供。万分感谢!