回复:上载数据块后再下载为啥触摸屏参数都没了

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15784
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-14 08:32:11

3楼

因为屏的参数不在数据块之内。下载数据块会把整个V区都写一遍。不是数据块的地方写零。是数据块的地方写数据块。

下次你要把所有屏设定的地方都在数据块抄一次。当你要修改数据块,

第一,从RAM创建数据块。目的是把屏曾经修改过的值转换进数据块。并含有V运行中数据。

第二上载数据块。目的是电脑上也得到一份设定数据。

第三在数据块里删除掉不是你建立的数据块页。目的是那些运行中的数据在plc中也被写入成数据块了。但是这是不需要的。所以要删除。

第四修改你要变更的数据块值。

第五,下载数据块。目的是把刚才修改的下载到plc。和。刚才不必要的运行数据在plc中的数据块里擦除。plc和电脑程序都只剩下你建立的数据块。