1楼精华帖,也是多年以前,我咨询西门子技术热线工程师同样问题时,给与的共直流母线推荐方法。
多年过去,我虽然没这么用,但这种方法我始终记得很清楚。那为什么不用呢?它的优点是,从交流进线处接入直流母线电源对变频器而言是安全的,没有不良隐患。但它只限于变频器驱动电机做电动运行,如果电机发电,变频器还需要另外考虑吸收发电能量的通路。
而直接共直流母线第三方提供的直流电源,就能实现电动发电两种状态的运行。但是风险也是存在的,毕竟直流母线被开放了,容易引起来自外部的不良风险。
这就是为什么官方不推荐把自己的产品直流母线开放的原因吧。假如,你是一个专业的应用者,自己开放直流母线应用,自己负责不良后果,也无可厚非。毕竟这种变频器的直流母线结构,全世界都是一样的。或大同小异的变化。所以,只要自己能把握可能的不良作用,但用无妨。
为什么G120的PM240-2西家传动不让接共直流母线的应用?因为,在PM240-2的进线整流单元与直流母线之间加了直流电抗器,所以如果共直流母线电源接入它的直流母线端子,会出现可能的安全风险。但是,想办法呢?不是没有可能。只是不是官方推荐的应用。论坛里不予讨论吧。
个见
精华帖版主置评:K版对直流母线应用做了完美补充。讲出了G系列PM不开放的原因。-yming