根本不需要保护。如果需要更高的可靠性,可以考虑双电源(DC24V),明纬有这种。两个开关电源+一个并接器(这个名称不一定标准),两个电源只要有一个是正常的就能保证PLC的供电。
另外,2010年前后,本胖测试过西门子、台达的电源,西门子完败。但台达的塑壳电源怕对讲机,把对讲机靠近塑壳台达电源,按下通话键(也有的叫发射键),台达塑壳电源就停机了。然后重上电(AC220V端)又恢复供电。所以尽量选金属壳的,比如SDR系列。
这个还是头一次听说。
10年的是比较早期的产品了,电磁兼容性及抗干扰能力可能是不是太好。
现在的大品牌的电源这些做的都很好了。
民用对讲机的频率范围409-410MHz,其他领域的对讲机频率也是几百兆赫兹,开关电源的工作频率是在几十千--几百千赫兹,无串频干扰可能性。但是如果距离过于近,发向射功率比较大,会在电路板产生耦合寄生干扰这个会影响电路安全运行。
具有铁壳的电源是有屏蔽作用的。抗干扰能力会大幅增强。