回复:新买的1200软件固件版本V4.7,我的博图V16最高支持版本V4.4,这种情况必须升级博图吗?

已锁定

如是

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    236
  • 精华

    0
  • 被关注

    77

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-15 10:25:33

30楼

S7-1200 V4.7的固件需要博途V20支持。博图V16里肯定是找不到V4.7的,最高也就V4.4,你直接直接组态V4.4的CPU就可以,离线项目CPU的固件版本可以低于在线CPU的实际固件版本,但决不能高于在线CPU实际固件版本。

PLC若已使用高版本的博途STEP7组态过高版本的固件下载过,可能低版本的博途将无法再组态编程下载,可能不得不升级博途软件才能继续编程下载,或者在高版本的博途里组态低版本的固件下载后才能使用低版本的博途软件组态编程下载。

至于截图中报错:建议你取消:组态控制“容许通过用户程序重新组态设备”的勾选再试试。