去年的项目,现场的调试的过程中发现有两个电磁阀程序里没给动作的情况下会打开一下然后又马上关掉。

最后排查发现是电磁阀的原因,

电磁阀是汇川的两位三通电磁阀,

型号是VB110-NC-5L

参数:使用压力是0.15~0.8Mpa

实际压力0.5Mpa

参数:耐压1.2Mpa

现象:现场使用的16位的汇流板,打开阀门的时候会打开7、8个,关闭的时候会同时关,这两个会闪开的阀门的电磁阀就在汇流板最边缘的位置,阀门同时关的时候给顶开 气排完了又关掉,

解决方案:发现消 音 器排气有点慢,先是拆掉消 音 器,测试了一下可以解决问题,又更换了排气快一些的消 音 器也可以


虽然消 音 器是排气慢但是也不至于把电磁阀顶开啊?调压阀后压力才0.5Mpa 工作压力可以达到0.8Mpa 耐压1.2Mpa  所以我觉得就是电磁阀质量不行