设备采用双电机驱动走行,实际单电机功率可满足设备驱动。
电机在线备用(即正常时两台电机都连在变频输出端,一台电机故障时手动切除该回路)
问题1:变频器容量按什么选?输出功率/电流是按单电机(即设备实际运行功率)还是双电机之和来选型?
问题2:如果按实际功率选择变频器,那么变频器的电机参数应该怎么设置?功率、电流、过载阈值等参数是按单电机还是双电机之和呢?这时静态辨识和动态辨识还要做吗?
比如某设备实际驱动功率50kW,配置2*55kW电机一用一备(在线备用),考虑过载等因素选用75kW变频器可满足实际输出。那么应该选75kW变频还是选120kW变频呢?
如果选75kW变频,电机额定功率、额定电流这些是怎么设置呢?按110kW电机设置的话,电流超出变频器能力。按55kW设置的话,电机的定子电阻、转子电阻等参数怎么办呢?
提问者:用户2021手机
设备采用双电机驱动走行,实际单电机功率可满足设备驱动。 电机功率冗余,在线备用(即正常时两台电机都并联在变频输出端,一台电机故障时手动切除该回路) 问题1:变频器容量按什么选?输出功率/电流是按单电机(即设备实际运行功率)还是双电机之和来选型? 问题2:如果按实际功率选择变频器,那么变频器的电机参数应该怎么设置?功率、电流、过载阈值等参数是按单电机还是双电机之和呢?这时静态辨识和动态辨识还要做吗? 比如某设备实际驱动功率50kW,配置2*55kW电机一用一备(在线备用),考虑过载等因素选用75kW变频器可满足实际输出。那么应该选75kW变频还是选120kW变频呢? 如果选75kW变频,电机额定功率、额定电流这些是怎么设置呢?按110kW电机设置的话,电流超出变频器能力。按55kW设置的话,电机的定子电阻、转子电阻等参数怎么办呢?
补充说明:
冶金车辆有这种应用。电控在地面,采用卷筒电缆给电机供电。配置双电机(功率双倍),是为了某台电机故障时,能够快速的切断故障电机回路,完成运输铁水流程,然后在处理设备故障。
如果地面电控设计电机单回路保护,会增加卷筒电缆成本、卷筒滑环数、地面电缆等成本。
如果车上设置接触器控制电机切换,会增加故障点(接触器在高温粉尘环境下稳定性不如电机)。
如果按多电机总容量选择变频器,就会变频器能力浪费。设备数量多的时候,很不经济。
在散料运输设备也有类似应用,如堆取料机、装卸船机的走行电机,功率都是有冗余的,比如10台走行电机其实只要8台就可以满足设备运行。