要按照两台电机总容量选择,因为两台电机都在运行,我没有搞明白这样做的意义是什么。
手机用户20200103FZF48F
---工况需要电机功率冗余一倍,如果电机发生故障,处理需要数个小时才能恢复,而生产不允许。
--------------------------------
变频器选型需要按两台电机功率之和来选型,但运行负荷只有一个电机多.这样配置参数特别是保护参数很难设置.
MP44 初级工程师
----------------------------
问题提出的很矛盾。
一拖二:什么概念,它有两种模式。一种是并联驱动同时运行的电机控制;一种是分时的两电机运行控制。而一用一备,不能算是同时并联驱动的一拖二。而是分时的一拖二。
--->并联一拖二
如果是一用一备,变频器与电机的功率适配即可。55kW电机用75kW变频器即可。电机参数按电机铭牌数据输入。
如果是并联驱动,变频器的功率是两台电机功率的和。电流乘以2。把两台电机看成是一台大电机即可。
--这样变频器能力会浪费。成本增加
kdrjl 顶级工程师
被采纳率 26.86% 2026-01-15 11:12
你这实际需求不是电机一用一备?,为啥要故障之后手动断开电机回路,用两个接触器在变频器出线端分开去两个电机就行,用热继故障点去触发接触器切换不就好了,这样的话实际按照单台电机去选变频器就好了。
手机用户20180928857485 资深学长
---------接触器装在设备上,需要增加控制回路,而接触器在这类设备上稳定性可靠性比较低。电机故障一般数年甚至十多年才发生一次,接触器在这类设备上故障会2-3年就发生。