S7-1200 CPU 中设置了断电保持的数据块(DB)在断电后,其数据理论上可以无限期保持。实际保持时间可能受到运行环境、电源条件和电磁兼容性(EMC)等因素的影响,因此建议按照西门子的安装规范进行安装和供电以确保数据可靠性 [1] [2]。 需要注意的是,数据的保持性依赖于 CPU 内部的保持性存储区,而不需要额外使用 BB1297 电池板。BB1297 电池板主要用于实时时钟的断电保持,而非用户数据的保持 [3] [4]。 对于固件版本 V4.0 至 V4.4 的 CPU,保持性存储器大小为 10 KB;V4.5 及以上版本则为 14 KB [1] [2]。只要数据在该区域内并正确配置了保持性,断电后数据即可保留。 更多详细信息可参考: https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_871.html#-871