回复:四个温度参数显示异常

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2026-01-16 09:55:05

40楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-11-02 10:32:34的发言 >21楼

我又想起了一件相似的故障。
还是这套PCS7系统,在几个月之前,我们工艺车间停机大规模的管道改造;
有一天早上,我突然发现操作电脑监控画面上出现了大量的黑色图块,有大量的仪表点数据不正常。如照片所示:


大家都是一脸茫然,不知所措。
后来,我们逐点记录、核对了一下;有些不正常的点位,是现场拆掉了仪表线;
最终,通过列表发现,有一块8路AI的点位都不正常。
由于,我们工厂的技术力量非常薄弱,大家都不知道如何排查。后来,我们更换了这个AI模块、再后来,我们花费了接近一天的时间,又拆卸更换了这个AI模块的供电基座;都更换了一遍,故障依旧。
再后来,实在是没有招数的我,硬着头皮向一位朋友微话求救。
我的朋友详细地了解我们排查的过程后,又给我们分析,应该是这个AI模块的8路仪表中,有一路仪表电缆短路或接地了。
我们工厂的仪表工们,根据这一信息,在现场排查这块AI的8路现场仪表;终于发现了问题之所在。有一路仪表拆下来的线头,被安装队好心人士用胶带固定到镀锌管上了,线头破损接地了。
处理过这个仪表线头后,这个AI输入模块相关的另外7个仪表点,就马上显示正常了。

好久没来论坛了。

脱离行业10多年了。


基于此贴,其实问题的根源都来源于维修维护后的操作不规范造成的。

对于维修工人的基本操作还是要规范。

例如,拆线要记得事后处理,比如线头的绝缘,防腐处理。尤其针对模拟量信号,干扰源是最大的问题。

一般碰到这种问题,需要将所有出现问题的点位逐一排查,找到共性,基本上就可以锁定方向。然后剥离内外部影响,将问题锁定在一定范围。

譬如楼主主贴所诉问题,一般可以按照如下步骤进行排查:

  1. 出现问题的点位所在卡件的IO通道汇总

  2. 所有通道是否集中在固定的几个模块中

  3. 逐一拆线,逐一观察现状,大概率会找到病源

  4. 找到主谋后,换通道测试,如果再次出现问题,大概率出现在仪表上

  5. 现场排查仪表实际状态

以上主体思路就是顺藤摸瓜,逐步排查。