让电脑与 IPC427E 在同一网段:IPC X3-P1 默认静态 IP 192.168.1.2/24,电脑设为 192.168.1.x/24;
在 IPC 侧启用“共享”或“路由”:打开 IPC 的“网络和共享中心”→ 选 X3-P1 与 X2-P1 同时勾选“允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接”,使 X3←→X2 流量互通。
确认 NCU X130 已拿到地址:在 IPC 命令行 ping 192.168.214.1(NCU X130 默认),能通则三层已通。
电脑端访问 NCU:在 Windows 资源管理器地址栏输入92.168.214.1oemsinumerikdataprogram;即可拖放 MPF/SPF/ARC 文件完成传输。
若 X3-P1 已被占用,可把电脑直接插到 XB005 任一空闲端口,并保证电脑与 NCU 同处 192.168.214.x/24 网段,跳过 IPC 路由步骤即可。