可以先把 NX15.3 的 DP3 口 终端插头 直接插到空槽位,拔掉后续所有 DQI 电缆 → 仅保留 NX 本体。如扔报警,那就是NX 硬件坏了。若报警随 NX 本体消失,可以逐段恢复 DQI 链,每插回 1 个 Motor Module 就重启,出现报警的那一块即为“无功率单元”或 24 V 馈电失效点,有条件的话可以更换该模块,同时也可以检查 24 V 是否正常。