去年的帖子,刚看到。一个挺有意思的问题。
如果是我,一般会考虑从315kW到0.37kW分为几个功率等级。比如315kW电机,90kW电机,15kW电机,3kW电机共四个等级的电机,对相应的变频器驱动电机对拖满负荷试验。这么做较真实模拟负载状态的试验。但这样成本比较高。
非要用电阻来当负载,对变频器进行满负荷测试,那也无妨。不考虑感性负载的功率因数,只对变频器的阻性有功电流进行满负荷测试,未尝不可。但是,此时的变频器输出恒频率,通过调节其输出电压,来实现满负荷试验。但是,问题在于,你现场所有的变频器能支持这种控制模式吗?有恒定电压的V/F控制功能吗?也就是西家传动的P1300 = 19这个功能有嘛?如果有,把变频器当做一个变频电源用,也可以吧。不就是想考核变频器的输出电流满负荷状态吗?