恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-17 17:09:45
2楼
P210这个参数,说的是进线电压设置,对于AC-AC装置而言;而对于逆变器DC-AC而言,说的是直流母线电压。所以,你的装置是G130,那就是AC-AC的单传装置。进线电压是多少?量一下,实际是多少?输入即可。这有什么纠结的?
或者,装置通电后,你看一下参数r26,这个参数是直流母线电压实际值。它显示是多少?将其P210 = r26 / 1.35即可。也就是针对AC-AC的装置,把直流母线的实际电压折算到交流进线侧的值,输入到P210参数里。
个见
请填写推广理由:
分享
只看