恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-18 10:13:34
3楼
因为提升距离受限,无法使用自动优化,而且振动只是出现在140A电流附近时候,大于小于140都很稳定,手动改动P50550及P50556,P50557情况依旧
你关注过140A附近时,速度有没有特定的速度范围?
如果有特定的速度范围,有可能是机械在那个频段共振,这种通常没办法处理,只能尽量不让系统处于这个频率段。
如果没有特定的速度范围,仅仅是电流有特定范围,那有可能是硬件问题了,比如电抗器参数不正确。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主