现在现场调试,用的是P+F增量型4.75.....30V推挽式输出编码器。编码器有8根线,L+,1L-,M,A,A-,B,B-,N,N-。
我的接线方式是编码器外部1L+供电,另外A,A-,B,B-,N,N-相应的接到FM350-1的6,7,8,9,10,11上。
FM350-1的接线是1接1L+,2接1L-,还有就是6,7,8,9,10,11。FM350-1的选择的是5V编码信号电压。
可是晚上在现场调试时,FM350-1的SF灯一直亮的,硬件诊断是B相和N相错误。
而且有2个channal 0错误。因为今天太晚了,明天才能继续查线,请各位知道的朋友帮我看看其他设置有没有问题,谢谢了.......明天如果还搞不出来厂家就要急了。另外看了前面一些兄弟发的帖子,有几个问题:
1,编码器在外部供电的情况下,FM350-1的3号管脚1M是否要和编码器1L-短接?
2,5V和24V编码信号电压是怎么确定的?