西门子PLC将单极性模拟量(如0-10V, 0-20mA)的满量程统一映射为 0-27648。这并非理论最大值(16位有符号整数理论为32767),而是为了给信号超量程、干扰等异常情况预留约15%的安全余量,避免数据溢出或符号错误。
因此,对于0-20mA电流输入,其对应关系为:
0 mA → 0
20 mA → 27648
计算:4-20mA 如何对应 5530-27648
4-20mA信号通过250Ω精密电阻后,会转换为1-5V的电压信号。PLC内部仍按0-5V(对应0-27648)的标准量程进行解读。
计算每伏对应的数值 27648 ÷ 5V = 5529.6 (个/伏)
计算1V和5V对应的数值
1V 对应 5529.6 × 1 ≈ 5530
5V 对应 5529.6 × 5 = 27648