quote:以下是引用zylpower在2005-12-28 11:37:27的发言:
拔号SW设置没问题,按着斑竹短接信号还是一样,
我的EM235是以前用过的,第一个A+已烧掉,里面的250欧电阻也拆了,这应该不会影响到其它的端子吧,我接到B+,D+都有试过了都是一样,32670(AIW2/AIW6)
没变化,测输出信号当第一次PLC上电时,4.88mA,2.22V,
但当我用软件控制停止在运行时,测输出信号当第一次PLC上电时,1.28mA,2.22V,
请教


4路模拟输入的A/D转换器是共用的,A通道烧掉,极有可能累及其它的通道。