回复:更改CPU IP网段以后无法连接的问题

还没入门的菜鸡

  • 帖子

    41
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-08-10

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-01-20 10:23:55

4楼

展开查看
以下是引用zhaoaron在2026-01-20 10:09:39的发言 >3楼

当电脑网段设置为192.168.0.X 搜索到的地址为192.168.0.1但是是红色无法下载,

你这句话不就是CPU地址没有改过来吗???,先改CPU地址在下载~~

以下是引用还没入门的菜鸡在2026-01-20 09:59:13的发言 >2楼:那一次我是直接更改...

引用2楼详细内容:

那一次我是直接更改的CPU网段然后下载,就报错 报错以后两个网段地址都无法下载 是能搜索到,专在线也不行

以下是引用zhaoaron在2026-01-20 09:49:11的发言 >1楼:1、现在CPU地址...

引用1楼详细内容:

1、现在CPU地址是192.168.0.1 然后下载到实际PLC中了。

2、可访问设备,修改CPU IP地址,192.168.1.1

3、项目中更改PLC地址为192.168.1.1,电脑改为192.168.1.X 

4、下载程序。

大佬 我的表述可能是错误或不准确

1.192.168.0.1是PLC实际地址已下载

2.在项目中更改PLC的地址为192.168.1.1后下载一半报错

3.此时再次下载(192.168.1.1)可以搜索点击下载时提示 无法连接到该目标(大致意思)

4.此时再次在项目中更改回原来的0.1搜索出来的地址为1.1(红色)下载按钮为灰色无法点击。

循环都是3/4的示例,换了一个电脑按照1.1一次就下载完成,我的意思是不是下载以后的cpu更改网段只能通过在线与诊断那里修改 无法直接改CPU 的地址后下载