恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-20 16:40:07
1楼
唉,变频器前端最好不要使用接触器。这不是直流(调速器)装置。
变频器前端只需要空开断路即可。
前端接触器断开瞬间,变频器并不会立即停机!因为还有一堆大电容储能。尤其是在负载轻的状态,它能坚持一段时间才会故障停机。
因此,前端接触器的停机作用响应慢,不如STO(安全转矩停车)来的更快!(如OFF2)
没啥原因,就是上次前端接触器断开,掉电产生的欠压故障。
精华帖版主置评:这个回复,不论是分析还是结论对问题都是精准的说明信息。kdrjl