唉,变频器前端最好不要使用接触器。这不是直流(调速器)装置。

变频器前端只需要空开断路即可。

前端接触器断开瞬间,变频器并不会立即停机!因为还有一堆大电容储能。尤其是在负载轻的状态,它能坚持一段时间才会故障停机。

因此,前端接触器的停机作用响应慢,不如STO(安全转矩停车)来的更快!(如OFF2)

没啥原因,就是上次前端接触器断开,掉电产生的欠压故障。