西门子PLC除了S7-200系列(1991年收购的德州仪器PLC产品线)比较特殊外,其他如:S7-200SMART、S7-300/400,S7-1200/1500都是以0-6C00H(也就是10进制的27648)为模拟量采样值AD和转换值DA的正常范围.而独独S7-200系列的AD采样值正常范围为0-32000。当然都容许超一定量程。
假如你的传感器(变送器)的输出电流是4-20mA,PLC组态AD通道选择4-20mA,那么多数PLC采样值对应0-27648(对于S7-200就是0-32000),若组态是:0-20mA,采样值27648/5(4mA是20mA的1/5)~27648也就是5530至27648(对于S7-200就是6400-32000).