展开查看
以下是引用Mr.Wang101在2026-01-19 14:43:42的发言 >6楼:1. 大端模式和小端模式
大端模式:高位字节地址在内存的低位地址端,低位字节地址在内存的高位地址端。
小端模式:高位字节地址在内存的低高地址端,低位字节地址在内存的低位地址端。
2. 西门子PLC中一个word的表示
如图:IW17 = IB17 + IB18
其中IB17在高位地址端,IB18在低位地址端
3. 高字节低字位和低字节高字位
最高有效位(MSB):byte的最高位,一个byte内西门子的最高位通常在二进制的最左边
最低有效位(LSB):byte的最低位,一个byte内西门子的最低位通常在二进制的最右边
4. WORD和DWORD展开
如果现在有MD100:
MD100 = MW100 + MW102
MD100 = MB100 + MB101 + MB102 + MB103
MD100 = M100.7 ... M100.0 + M101.7 ... M101.0 + M102.7 ... M102.0 + M103.7 ... M103.0
注意每个byte中的MSB,LSB顺序不变。
5. 1500PLC的模式转换指令
如图:
在西门子的HMI侧,应该是用的小端模式,报警字对齐的时候需要注意
非西门子的PLC,有些品牌会用小端模式。
[br][img]upload/20260119104136.png[/img][br][br][img]upload/20260119364111.png[/img][br][br][img]upload/20260119334388.png[/img][br]
用过三菱的qplc是小端模式