回复:西门子的PLC数据结构是否都是大端方式?

chen.hp

  • 帖子

    512
  • 精华

    4
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-03-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-21 07:50:58

9楼

展开查看
以下是引用Mr.Wang101在2026-01-19 14:43:42的发言 >6楼:1. 大端模式和小端模式 大端模式:高位字节地址在内存的低位地址端,低位字节地址在内存的高位地址端。 小端模式:高位字节地址在内存的低高地址端,低位字节地址在内存的低位地址端。 2. 西门子PLC中一个word的表示 如图:IW17 = IB17 + IB18 其中IB17在高位地址端,IB18在低位地址端 3. 高字节低字位和低字节高字位 最高有效位(MSB):byte的最高位,一个byte内西门子的最高位通常在二进制的最左边 最低有效位(LSB):byte的最低位,一个byte内西门子的最低位通常在二进制的最右边 4. WORD和DWORD展开 如果现在有MD100: MD100 = MW100 + MW102 MD100 = MB100 + MB101 + MB102 + MB103 MD100 = M100.7 ... M100.0 + M101.7 ... M101.0 + M102.7 ... M102.0 + M103.7 ... M103.0 注意每个byte中的MSB,LSB顺序不变。 5. 1500PLC的模式转换指令 如图: 在西门子的HMI侧,应该是用的小端模式,报警字对齐的时候需要注意 非西门子的PLC,有些品牌会用小端模式。 [br][img]upload/20260119104136.png[/img][br][br][img]upload/20260119364111.png[/img][br][br][img]upload/20260119334388.png[/img][br]

用过三菱的qplc是小端模式