回复:如何将WORD格式变为S5TIME格式

月夜水明楼

  • 帖子

    402
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2004-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-29 10:47:07

0楼

S5TIME的格式如下zz(与运行无关)bb(时基)xxxx xxxx xxxx(BCD码的时间值)
先用ITB把设定值转换为BCD,再用XOW指令加入时基
如设定值为50S,时基为100MS,则可如下做:
L 50
T MW0
ITB
T MW2
L W#16#1000
XOW
T MW4(此时MW4的值是0001 0000 0011 0010)
A I0.0
L MW4
SD T1(此时T1就是以100MS为时基计时50S)

此例仅供参考.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。