通常,DCS是通信请求的发起者(主动读/写现场仪表的数据区),现场仪表是被动的响应者。
标准型S7-200SMART集成以太网口、RS485串口可以充当网关实现Modbus TCP到Modbus RTU的转换(引入一个S7-200SMART比购买一个DCS的串口模块便宜吧,还不占机架槽位)。
在以太网上,DCS是Modbus TCP的客户端,S7-200SMART是Modbus TCP的服务器。
参考:S7-200 SMART 做 Modbus TCP 服务器配置
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_581.html
在RS485串行总线上,S7-200SMART是Modbus RTU的主站,现场仪表是Modbus RTU的从站。由于有多个现场仪表必然涉及轮询。
理解 Modbus 主站的编程,可参考下面的轮询例程。
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_602.html