回复:怎样减少通讯中断问题

TKSMYHSJD

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    742
  • 精华

    12
  • 被关注

    111

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-01-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-21 22:31:57

13楼

展开查看
以下是引用TKSMYHSJD在2026-01-21 22:27:13的发言 >12楼
  1. 用工业级电缆,DP电缆,这种有非常强的抗干扰能力。

  2. 做好等电位安装。做好接地

针对这类问题,下边是我收集的资料:

485物理层的通信电缆和EMC抗电磁干扰必须要注意的事项:

1.推荐西门子的DP电缆,DP接头,终端电阻。如何正确使用Profibus插头以及终端电阻,电缆不能盘在一起。https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91373210

2.如何保持共电位,查看触摸屏安装章节  P22-23。避免过热(<60摄氏度)的安装方法P17

操作手册 Smart 700 IE V3, Smart 1000 IE V3

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109480498

3.PLC的供电单元24V 和HMI触摸屏的24V的电源的M接在一起,保持电位一致。如果PLC200是220V 供电,输出端子排的输出的24V的M端跟其他电源的M接在一起

4.抗干扰式控制器安装 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59193566)

查看手册中,第3章:如何布置电缆  第4章:屏蔽线    第5章:保持共电位

5.如果控制柜中有变频器,伺服驱动器,设备中有电机。请咨询驱动和电机工程师,如何做EMC保护措施。主要是接地措施,用来减小对通讯的干扰措施。

6.安装要符合要求,检查是触摸屏否有过热的情况。

7.如何减少电磁干扰,请仔细阅读第6章,第7章

 《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载

https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_2771.html

8.使用西门子电缆和接头,注意距离,不加隔离器,<50m.MPI协议50m