用工业级电缆,DP电缆,这种有非常强的抗干扰能力。
做好等电位安装。做好接地
针对这类问题,下边是我收集的资料:
485物理层的通信电缆和EMC抗电磁干扰必须要注意的事项:
1.推荐西门子的DP电缆,DP接头,终端电阻。如何正确使用Profibus插头以及终端电阻,电缆不能盘在一起。https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91373210
2.如何保持共电位,查看触摸屏安装章节 P22-23。避免过热(<60摄氏度)的安装方法P17
操作手册 Smart 700 IE V3, Smart 1000 IE V3
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109480498
3.PLC的供电单元24V 和HMI触摸屏的24V的电源的M接在一起,保持电位一致。如果PLC200是220V 供电,输出端子排的输出的24V的M端跟其他电源的M接在一起
4.抗干扰式控制器安装 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59193566)
查看手册中,第3章:如何布置电缆 第4章:屏蔽线 第5章:保持共电位
5.如果控制柜中有变频器,伺服驱动器,设备中有电机。请咨询驱动和电机工程师,如何做EMC保护措施。主要是接地措施,用来减小对通讯的干扰措施。
6.安装要符合要求,检查是触摸屏否有过热的情况。
7.如何减少电磁干扰,请仔细阅读第6章,第7章
《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载
https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_2771.html
8.使用西门子电缆和接头,注意距离,不加隔离器,<50m.MPI协议50m
请填写推广理由: