回复:请问如何实现BCD格式的或指令操作

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-29 12:00:13

0楼

quote:以下是引用秦月汉风在2005-12-29 10:47:47的发言:
S5TIME的格式如下zz(与运行无关)bb(时基)xxxx xxxx xxxx(BCD码的时间值)
先用ITB把设定值转换为BCD,再用XOW指令加入时基
如设定值为50S,时基为100MS,则可如下做:
L 50
T MW0
ITB
T MW2
L W#16#1000
XOW
T MW4(此时MW4的值是0001 0000 0011 0010)
A I0.0
L MW4
SD T1(此时T1就是以100MS为时基计时50S)

此例仅供参考.







为何此时(此时MW4的值是0001 0000 0011 0010)???