回复:828系统中现在需要3个高速输入地址,怎麽办,接在哪

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11590
  • 精华

    73
  • 被关注

    808

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-22 21:45:30

1楼

828D 本体无高速输入,需经 PROFINET 外扩:

选 SIMATIC ET200S 4×24 V/100 kHz 高速计数模块(1COUNT 24 V/100 kHz),或 ET200SP TM Count 1×24 V。

在 828D “设备配置器”里把模块拖入 PLC I 区,自动分配合适的 %I 地址;设计数类型=AB 脉冲、最大频率 100 kHz。

模块端子直接接 3 路 24 V 脉冲信号即可,PLC 用 SFB47 读取计数值。