828D 本体无高速输入,需经 PROFINET 外扩:
选 SIMATIC ET200S 4×24 V/100 kHz 高速计数模块(1COUNT 24 V/100 kHz),或 ET200SP TM Count 1×24 V。
在 828D “设备配置器”里把模块拖入 PLC I 区,自动分配合适的 %I 地址;设计数类型=AB 脉冲、最大频率 100 kHz。
模块端子直接接 3 路 24 V 脉冲信号即可,PLC 用 SFB47 读取计数值。