这东西已经发货了。我信了有位同志说:可能在处理不是自身信息的时候反应有点慢。觉得这个解释最合理。我在切换站号,从非表切换到表的时候,加入一个延迟。就躲过了。这样做,表不会出错,其他msg也不会无故遭到延迟。

至于是不是真的是这个原因,我就没法查证了。这是最终结果,不是完美结果。这个经验在日后的工作中只能作为一种参照。因为他还没得到证实。用这些没证实的经验去建议人家的前提,这仅仅是一种可能性。