以下是引用为修修为在2026-01-22 22:19:23的发言 >30楼

我的应用没有太高的时效性,实际是当一台设备停电检修时,会卡在那个设备超时才轮下一下,影响其它的采集,看着不舒服,就是自己和自己过不过,想着跳过去它。

以下是引用芳季在2026-01-19 23:40:39的发言 >6楼:为什么要跳过。这个...

引用6楼详细内容:

为什么要跳过。这个目的很影响决定。

有些通讯稍慢一下就撞机的。不能跳。例如伺服正在走配合。有故障只能一齐停。

有些通讯可以断几秒钟。可以暂时跳过。例如窑急冷风机。冻结当前频率几秒也不太影响。

有些停个几分钟,如花场。有些停个半小时,如抄表。

我是同一个站放在流程的连续的步。先读后写读失败,并知道是由于超时,就跳过后面所有本站的步。轮到下一站。下一轮轮询照常轮。不标记离线。

我做的都是生产设备,一般通讯失败就要报警的了。极少要跳过。

我也有你这样的情结。只是我没有试过可以允许出错。

如果是我。要不在屏上专门做个关闭站点的开关?如果要自动识别。那么总得一段时间偷偷去尝试一下通讯,5秒10秒。因为总得有个状态识别。要么在通讯中识别。要么在IO点识别。