回复:最近发生一个现象,8台设备MODBUS轮询有时写入时会卡在第8个那里,怎么回事?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    7292
  • 精华

    5
  • 被关注

    186

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-23 09:45:00

5楼

展开查看
以下是引用芳季在2026-01-23 08:25:21的发言 >1楼

你用一些试验事例说明一下你的程序在如何的情况下是正常的。从而可以让观众们相信你程序在某方面是正常的。

例如:没有第8台的时候会怎样?没有这个msg,甚至没有这个接线。

例如:在第8这个msg特意改成前面7个中成功通讯的其中一个。

例如:逆序轮训。

例如:临时改写MB符号表里的mModbusTxDelay

例如:加终端电阻。

……

这等等手段都是我那个Modbus卡住的事件中尝试过的方法。

这等方法不是说解决你的问题。而是明确证实某一方面对此事没有关联。收缩问题范围。

你这考虑的问题,比我想的还多啊。