以下是引用我心依旧0705在2026-01-12 15:42:03的发言 >9楼

非常感谢 Z 版和 K 版的解答,不过我还是没弄明白,您二位是指这个功率模块的名称不一样吗?但它是在快速配置时自己设置的,可以自己改的。重新配置时名字被改掉了。我觉得也是我拓扑哪里操作错了,但不知道错在哪里。烦请二位继续赐教,谢谢了。



你这个问题的本质还是通讯接口的排列。

拓扑结构中的名称不是关键,关键是名称后面的那个()中的数字,那个决定了报文的序列。

你有兴趣,可以在“telegram configuration"中比较一下两个不同配置的报文序列。